MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información


Unirse al foro, es rápido y fácil

MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
Foro informativo a nivel MUNDIAL...
Porque entre todos.. hacemos la noticia.

Seguimiento de anomalías en nuestro entorno. Terremotos, volcanes, política, guerras, ciencia, pseudociéncia.. Seguimiento sobre el Estado Islámico ISIS.

Entra y forma parte de esta comunidad con casi 20.000 usuarios.

Regístrate y tendrás acceso a toda la información
MUNDOALERTA . LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MUNDO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas

3 participantes

Ir abajo

Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas Empty Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas

Mensaje por Casiopea Miér Ene 26, 2011 7:49 pm

El suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población", ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear

Madrid (Efe).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado hoy de que la central nuclear Ascó II, situada en la provincia de Tarragona, han detectado hoy deficiencias de funcionamiento debido a las bajas temperaturas, aunque el suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población".

Según ha informado el CSN en un comunicado, el titular de la central, siguiendo el proceso reglamentario, ha comunicado que se habían detectado "deficiencias de funcionamiento que impedían la apertura completa de algunas de las válvulas motorizadas del sistema de agua de los servicios de salvaguardias tecnológicas, debido a las bajas temperaturas".

Concretamente, se ha tratado de "las válvulas que proporcionan el aporte de agua a los pozos de las torres del sistema desde las balsas de salvaguardias".

Esta circunstancia, ha explicado el CSN, ha obligado al titular a iniciar una bajada de potencia que, posteriormente, se ha detenido tras recuperarse el funcionamiento de las válvulas.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente, ha indicado la misma fuente.

El pasado sábado, las dos unidades de la central de Ascó (I y II) sufrieron otro suceso durante la colocación de una compuerta que fue clasificado ayer por el CSN como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), lo que corresponde a una anomalía, ya que significó "un incumplimiento de un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF)". No No No


[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Casiopea
Casiopea
Buen usuario
Buen usuario


Volver arriba Ir abajo

Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas Empty Re: Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas

Mensaje por Mundoalerta Miér Ene 26, 2011 8:43 pm

Casiopea escribió:El suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población", ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear

Madrid (Efe).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado hoy de que la central nuclear Ascó II, situada en la provincia de Tarragona, han detectado hoy deficiencias de funcionamiento debido a las bajas temperaturas, aunque el suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población".

Según ha informado el CSN en un comunicado, el titular de la central, siguiendo el proceso reglamentario, ha comunicado que se habían detectado "deficiencias de funcionamiento que impedían la apertura completa de algunas de las válvulas motorizadas del sistema de agua de los servicios de salvaguardias tecnológicas, debido a las bajas temperaturas".

Concretamente, se ha tratado de "las válvulas que proporcionan el aporte de agua a los pozos de las torres del sistema desde las balsas de salvaguardias".

Esta circunstancia, ha explicado el CSN, ha obligado al titular a iniciar una bajada de potencia que, posteriormente, se ha detenido tras recuperarse el funcionamiento de las válvulas.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente, ha indicado la misma fuente.

El pasado sábado, las dos unidades de la central de Ascó (I y II) sufrieron otro suceso durante la colocación de una compuerta que fue clasificado ayer por el CSN como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), lo que corresponde a una anomalía, ya que significó "un incumplimiento de un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF)". No No No


[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Estos cada 2 x 3 tienen incidencias
Mundoalerta
Mundoalerta
Admin
Admin


Volver arriba Ir abajo

Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas Empty Re: Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas

Mensaje por helena Miér Ene 26, 2011 9:10 pm

Admin escribió:
Casiopea escribió:El suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población", ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear

Madrid (Efe).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado hoy de que la central nuclear Ascó II, situada en la provincia de Tarragona, han detectado hoy deficiencias de funcionamiento debido a las bajas temperaturas, aunque el suceso "no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población".

Según ha informado el CSN en un comunicado, el titular de la central, siguiendo el proceso reglamentario, ha comunicado que se habían detectado "deficiencias de funcionamiento que impedían la apertura completa de algunas de las válvulas motorizadas del sistema de agua de los servicios de salvaguardias tecnológicas, debido a las bajas temperaturas".

Concretamente, se ha tratado de "las válvulas que proporcionan el aporte de agua a los pozos de las torres del sistema desde las balsas de salvaguardias".

Esta circunstancia, ha explicado el CSN, ha obligado al titular a iniciar una bajada de potencia que, posteriormente, se ha detenido tras recuperarse el funcionamiento de las válvulas.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente, ha indicado la misma fuente.

El pasado sábado, las dos unidades de la central de Ascó (I y II) sufrieron otro suceso durante la colocación de una compuerta que fue clasificado ayer por el CSN como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), lo que corresponde a una anomalía, ya que significó "un incumplimiento de un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF)". No No No


[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Estos cada 2 x 3 tienen incidencias
si claro como que nos lo hiban a decir jajaja menudos cabr.... recordais lo que paso en chernobil... pobre gente les tuvieron tres dias sobre la lluvia acida diciendoles que no habia peligro para la poblacion y la nube ya estaba llegando a francia... asi que como pá creerlos jajaja
helena
helena
Usuario notable
Usuario notable


Volver arriba Ir abajo

Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas Empty Re: Detectadas deficiencias en la central Ascó II debido a las bajas temperaturas

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.